Δείτε εδώ τα πιο πρόσφατα μηνύματα από όλες τις περιοχές συζητήσεων, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της AcroBase. H εγγραφή σας είναι γρήγορη και εύκολη. |
|
Κεντρική σελίδα |
Λίστα Μελών | Games | Σημειώστε όλα τα forums ως διαβασμένα | Σημειώστε όλα τα forums ως διαβασμένα |
|
|
Εργαλεία Θεμάτων | Τρόποι εμφάνισης |
#1
|
|
|||
Smart UPS σε σειρά
Γεια σας.
Φίλος έχει 2 smart-ups APC 1500 (line interactive) στα οποία έχει συνδέσει από δυο υπολογιστές και τις αντίστοιχες οθόνες. Με ρώτησε λοιπόν αν μπορεί να συνδέσει τις 4 συσκευές στο ένα ups το οποίο θα τροφοδοτείται από μια έξοδο που δίνει το άλλο. Δηλαδή ΔΕΗ-->UPS1-->UPS2-->4συσκευές. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί και δε γνωρίζω τεχνικά χαρακτηριστικά (πχ πόσα Αmbere-Volt μπορεί να δώσει κάθε έξοδο του UPS), ξέρει κάποιος αν αυτό γίνεται με ασφάλεια; Αποστόλης. |
#2
|
|
||||
Αν θέλει να κερδίσει redundancy, τότε καλύτερα να κρατήσει τα δύο UPS που έχει και να πάρει ένα ATS (Automatic Transfer Switch — πχ, αυτό εδώ) και να αλλάξει την τοπολογία σε: Κώδικας:
ΔΕΗ --> UPS1 ------v +----> UPS2 ---> ATS ---> 1-12 συσκευές Φυσικά καθένα από τα δύο UPS πρέπει να μπορεί να τροφοδοτήσει όλες τις συσκευές μόνο του (σε περίπτωση που το άλλο πέσει). Τα ATS εξομοιώνουν (περίπου) τα διπλά τροφοδοτικά σε servers. Υπ'όψη ότι το συγκεκριμένο ATS είναι πιο ακριβό από δύο UPS, αλλά κάνει και άλλη δουλειά (το συγκεκριμένο είναι και network manageable). Παράδειγμα: στο data centre μας έχουμε δικάναλη τροφοδοσία (από χωριστά UPS και γενήτριες), κανάλια A & B. Τα πιο πολλά μας servers έχουν δύο τροφοδοτικά, αλλά έχουμε και δύο ΤΕΡΑΤΑ με τρία τροφοδοτικά (1.5kW το καθένα). Τα τέρατα αυτά δεν έχουν τριπλό redundancy, αλλά διπλό! Χρειάζονται τα δύο από τα τρία τροφοδοτικά σε απρόσκοπτη λειτουργία (το τρίτο είναι εφεδρικό). Σ'αυτά τα κουτιά, τα τροφοδοτικά #1 και #2 συνδέονται στα κανάλια τροφοδοσίας Α και Β αντίστοιχα (για redundancy). Το τροφοδοτικό #3 συνδέεται σε ένα ATS που επιλέγει αυτόματα μεταξύ των καναλιών Α και Β. Έτσι, αν πέσει το κανάλι Α, το τροφοδοτικό #1 βγαίνει εκτός. Το τροφοδοτικό #2 λειτουργεί, και το ATS χρησιμοποιεί το κανάλι Β για να τροφοδοτήσει το #3. Ο υπολογιστής παραμένει σε λειτουργία. Είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί έμπρακτα (δυστυχώς — αλλά ευτυχώς δούλεψε άψογα). Αλλά για σπιτική εγκατάσταση ίσως να είναι υπερβολή τέτοια τοπολογία ισχύος. Οπότε ξανάρχομαι στην αρχική ερώτηση: Τι θέλει να κερδίσει μ'αυτή την ιδέα;
__________________
www.bedroomlan.org |
#3
|
#4
|
|
||||
Κοίτα τί λέει η ίδια η ACP γι' αυτό το θέμα:
Connecting UPS Outputs Together (Paralleling UPSs Together): Paralleling output power of our units to one single phase distribution panel is not an option. Each UPS is a separate generation source that acts independently. Connecting the outputs in parallel creates a situation where separate UPS will "fight" each other and will malfunction and may even become damaged. και (αυτό που θέλει να κάνει ο φίλος σου): Daisy Chaining UPS APC does not recommend that you daisy-chain two or more UPSs together. Each unit should be plugged directly into a properly grounded wall outlet for optimum surge protection. We do not recommend this configuration for the following reasons: 1) It is not UL tested. Therefore, should something go wrong and damages be caused to your connected equipment, APC would not honor the claim. (Underwriters Laboratories Inc. [UL] is an independent, not-for-profit product safety testing and certification organization) 2)This configuration does not provide any extra surge protection. The UPS is designed to remove any possibility of a surge reaching the output receptacles. If a surge, strong enough to damage equipment was received, the first UPS in the chain would sacrifice itself to protect its load. This would mean that power would be removed from the 2nd UPS in the chain and force it to battery. 3)Whenever connecting a 2nd UPS into a 1st UPS, the chance of Overloading the 1st UPS is greatly increased. The amount of receptacles in a UPS are restricted. This is due to the power limitations of the UPS itself. Although, the amount of receptacles has been increased, the overall Watt capacity of the 1st UPS remains the same. The capability of the 2nd UPS, will be inversely affected by that of the 1st UPS. Therefore, the overall Watt capacity of the configuration is no greater than that of the 1st UPS in line. 4) In most cases, daisy-chaining UPSs does not allow for extra run time. If you are using a UPS that outputs a step-approximated sine wave when on battery, as soon as the fist UPS goes on battery, the second UPS will also go on battery because it will see the step-approximated sine wave as distorted or bad power. Both units will discharge together, and will not provide any extra run-time to the load. If you are looking for extra run-time, we recommend one of our Smart-UPS XL products, which have the capability of adding extra, external battery packs. If you require more runtime or VA capacity than you currently have, we recommend taking advantage of our Trade-UPS program. Through the Trade-UPS program, you could trade up your existing unit for a unit with a higher VA capacity or one which has extended run capability.
__________________
VmF Skisters of Mercy © An eye for an eye, will make us all blind... Mahatma Ghandi |
#5
|
|
|||
Απ'ότι κατάλαβα το εξής:
Από τους 4 υπολογιστές ο ένας είναι 'σημαντικότερος' οπότε σκέφτεται σε διακοπή ρεύματος να κλείνουν οι 3 σε 5-10 λεπτά κι ο 4ος να έχει περισσότερη ώρα κερδίζοντας έτσι από τα 2 ups. Οπότε, μένουμε στο ερώτημα: γίνεται η σύνδεση που θέλει να κάνει ή θα έχει πρόβλημα υπερφόρτωσης; Ευχαριστώ πάντως |
#6
|
|
|||
Λυπάμαι αλλά το ανέκδοτο δεν το κατάλαβα.
|
#7
|
|
|||
Απλά έλεγα μήπως κάποιος το έχει προσπαθήσει (με 'κοινούς' υπολογιστές 300-400 Watt) χωρίς πρόβλημα κερδίζοντας έξτρα χρόνο out of specs Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alan : 16-12-08 στις 14:45 |
#8
|
|
||||
να βαλης 2x450 VA στην σειρα και να παρης Total 900 VA......αυτα δεν γινωντε ουτε σε ανεκδοτα....Τι μας φταινε οι Ποντιοι;Εξ αλλου το Λεει και η ιδια η APC στο Site της....to the power limitations of the UPS itself
__________________
Varthol On Line |
#9
|
|
||||
Λύση 2: ας πάρει ένα τρίτο, μεγαλύτερης χωρητικότητας UPS. Οι τρεις Η/Υ μοιράζονται στα άλλα δύο, και ο σημαντικός μπαίνει μόνος του στο νέο, ισχυρότερο UPS. Λύση 3: αν όντως έχει τέσσερα UPS συνολικά, ας μοιράσει τις συσκευές καλύτερα: Οι τρεις Η/Υ μοιράζονται στα τρία UPS, μαζί με τα περιφερειακά και την οθόνη του σημαντικού κουτιού. Στο τέταρτο UPS (αυτό με τις νεώτερες μπαταρίες) μπαίνει μόνο ο σημαντικός Η/Υ. Κώδικας:
ΔΕΗ ---> UPS1 ---> Συσκευές +-----> UPS2 -----> Κι άλλες συσκευές Αυτό που λέει για τις ημιτονοειδείς καμπύλες το φοβόμουν αλλά δεν ήθελα να το γράψω πριν το ερευνήσω λίγο. Πολλά UPS δεν έχουν ανάγκη να έχουν τον τέλειο inverter στην έξοδό τους. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν πολύ καλόβολα τροφοδοτικά, κι αρκεί να εξομειώσεις την ημιτονοειδή καμπύλη του AC για να είναι ικανοποιημένα (πχ εξομείωση ψηφιακή, που η καμπύλη «προσεγγίζεται» πολύ χονδρικά με τετραγωνική κυματομορφή ή ψηφιακή «σκαλωτή»). Είναι και ο λόγος που χρειάζεται προσοχή όταν αγοράζουμε inverters για να χρησιμοποιούμε Η/Υ σε αυτοκίνητο — οι κυματομορφές που παράγουν δεν είναι οι συνηθισμένες ημιτονοειδείς (συνήθως είναι τετραγωνικές). Αυτός είναι και ο λόγος που είναι (συνήθως) κακή ιδέα να έχεις ένα surge protector να τροφοδοτεί ένα UPS.
__________________
www.bedroomlan.org Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Morgul : 16-12-08 στις 15:36 Αιτία: Απομεινάρια από quoting. |
#10
|
|
||||
Προσοχή, ακολουθεί μίνι κύρηγμα: Δεν έχει νόημα να τρέχεις ένα UPS «out of spec» γιατί τότε δεν έχεις την ασφάλεια που υποτίθεται ότι σου παρέχει. Είναι σα να έχεις server, να το τρέχεις overclocked, και να παραπονιέσαι που μειώνεται η σταθερότητά του και η διάρκεια ζωής των επεξεργαστών. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, αναγνωρίζεις εξ'αρχής ότι δε μπορείς να εμπιστευτείς τη συσκευή. Η χακιά σε συσκευή που εξ'ορισμού πρέπει να μπορείς να εμπιστευτείς είναι Κακή Ιδέα. Σε μερικά πράγματα πρέπει να πηγαίνεις «με το σταυρό». Στην Ελλάδα πιστεύουμε ακράδαντα στη «γρήγορη πατέντα» και στο «out of spec κι όσο κρατήσει», αλλά τελικά αυτό μας τείνει να μας κοστίζει πολύ πιο ακριβά απ'ότι η εναλλακτική (ξέρεις, εκείνη που ακολουθούν οι «βλάκες οι Ευρωπαίοι που δεν έχουν ίχνος πρωτοβουλίας»).
__________________
www.bedroomlan.org |
#11
|
|
||||
Μ' ενδιαφέρει, γιατί έχω συνδέσει οθόνη και Η/Υ στο UPS, αλλά κι ένα τέτοιο πολύμπριζο για μερικές μικροσυσκευούλες (ασύρματο τηλέφωνο, router, PDA, εξωτερικό σκληρό και DVD). Απ' αυτές, ρεύμα μόνιμα τραβάνε το τηλέφωνο και ο «router». Κι Alan κι εγώ, μιλάμε γι' αυτό το UPS: APC BACK-UPS RS 1500VA 230V
__________________
VmF Skisters of Mercy © An eye for an eye, will make us all blind... Mahatma Ghandi |
#12
|
|
||||
Αυτο παντος δεν εχει εφαρμογη..Απο εκει ξεκινα το Θεμα...
__________________
Varthol On Line |
#13
|
|
||||
__________________
VmF Skisters of Mercy © An eye for an eye, will make us all blind... Mahatma Ghandi |
#14
|
|
||||
Καλύτερα να βάλεις το surge protector απευθείας στην πρίζα, και/ή να χρησιμοποιείς τις surge protected πρίζες του UPS (στα APC είναι άσπρες/μπεζ — κάτω κάτω στο UPS που έδειξες). Αυτό κάνω με το δικό μου UPS, κι έχω και χωριστά surge protectors για τις άλλες συσκευές.
__________________
www.bedroomlan.org |
#15
|
|
|||
|
Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες) | |
Εργαλεία Θεμάτων | |
Τρόποι εμφάνισης | |
|
|